Lettura sonda PT100 4fili

Posted: 16/04/2013, 11:49
by user503
Salve,
è possibile collegare una sonda PT100 4fili allo strumento ATR243-20ABC?

che accorgimenti devo fare?

grazie

Re: atr 243 sonda pt100 4fili

Posted: 16/04/2013, 12:20
by Pixsys tecnico 1
Salve,
Tutta la nostra gamma di regolatori e termoregolatori è compatibile solo con sonde a 3 fili. Se vuole usare una sonda con 4 fili userà un solo filo bianco e 2 rossi.