[ATR401]Gestione due ingressi

Post Reply
user2003
Posts: 2
Joined: 31/10/2011, 10:02

[ATR401]Gestione due ingressi

Post by user2003 »

Salve,
vorrei sapere se utilizzando il Termoregolatore ATR401 è possibile gestire in modo separato i due segnali di ingressi ovvero generando due segnali di output separati per controllare due processi distinti, oltre alla gestione in correlazione.
Inoltre avrei bisogno di collegare l'ATR401 ad una stampante.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione due ingressi ATR401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per quanto riguarda la gestione delle uscite riferite ai 2 processi distinti non ci sono problemi, l'unica limitazione è che si può lavorare in PID solamente riferendosi ad un processo mentre l'altro lavorerà in ON-OFF.
Che cosa intende per "oltre alla gestione in correlazione" ?

Per quanto riguarda la stampante, se acquista la versione dotata di seriale, può collegarci qualsiasi dispositivo dotato di seriale con protocollo MODBUS RTU in modo da andare a leggere i valori di temperatura quando necessario.
user2003
Posts: 2
Joined: 31/10/2011, 10:02

Re: Gestione due ingressi ATR401

Post by user2003 »

per la correlazione: dato il primo segnale es. temperatura = 850 °C allora deve partire il secondo bruciatore, quindi si deve generare partendo da questo istante il secondo segnale di uscita che, agendo sul secondo bruciatore, deve portare la temperatura della camera di combustione alla temperatura del set-point fissato.
Non è possibile avere solo regolazioni on-off per entrambe le uscite?

Per quanto riguarda la modbus rtu, intende trovare una stampante con porta sr232 o 485? Quindi l'ATR401 è già predisposto per generare dei file di stampa data/ora/temperatura?
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Gestione due ingressi ATR401

Post by Pixsys tecnico 1 »

Ovviamente è possibile gestire tutte le uscite anche in ON-OFF. Per quanto riguarda la comunicazione, lo strumento è solamente dotato di seriale con protocollo MODBUS RTU quindi la stampante deve essere in grado di leggere una certa locazione di memoria (che contiene la temperatura in quell'istante) e stampare il valore a intervalli predefiniti.