Page 1 of 1
[MOVICON] Collegamento TD750 - PL260 - MCM260
Posted: 14/02/2012, 17:21
by user961
Devo fare un collegamento per far comunicare un PL260 e un TD750 con software Movicon 12.1. Avrei bisogno di sapere qual'è' il tipo di collegamento che posso fare (con il PL260 comunico RS485 anche 2 moduli I/O MCM).
Quale istruzione devo scrivere sul PL260 che ha indirizzo 1?
Grazie
Re: Collegamento PL260 con TD 750
Posted: 15/02/2012, 9:09
by Pixsys tecnico 2
Salve, bisogna per prima cosa definire chi deve fare da master modbus.
Possibilità n°1:
Ipotizziamo che sia il TD750 tramite la seriale RS485. In questo caso, visto che il PL260 possiede una sola RS485 (la COM1) come anche i moduli MCM260, Saranno tutti collegati sulla stessa linea RS485 e il terminale andrà ad interrogare sia il PL260 sia i moduli MCM260.
Possibilità n° 2:
Ipotizziamo che il PL260 sia master sulla porta EXP verso i moduli MCM260 tramite protocollo CAN. In quersto caso rimane libera la porta COM1 (RS485) sul PL260 per comunicare con il TD750 che in questo caso sarà master modbus ma solo per il PL260. Questa soluzione è fattibile in modo molto semplice se i moduli MCM260 utilizzati sono del tipo 1,2,3,4AD, mentre risulta più complessa se si tratta di moduli MCM260-5AD.
In ogni caso, il TD750 sarà master modbus, utilizzando la porta RS485 di COM4
collegamento Pl260 con TD750
Posted: 18/02/2012, 10:09
by user961
Ho utilizzato il collegamento rs485,ma non funziona.
come deve essere l'istruzione di comunicazione con il programma movicon installato sul TD750?
Puo' dirmi come configurare all'interno del movicon la comunicazione e l'indirizzo?
grazie
Re: collegamento Pl260 con TD750
Posted: 20/02/2012, 11:27
by Pixsys tecnico 1
Salve, di seguito la procedura esatta:
Per prima cosa bisogna inserire il driver di comunicazione Modbus RTU, per fare ciò si deve andare su Real Time DB -> Comm. Drivers -> tasto destro -> Click Su “Nuovo driver di comunicazione”.
A questo punto con un doppio click sul nome del driver, si entra nelle proprietà. Per prima cosa bisogna creare una “station”.
Per station movicon intende i dispositivi slave collegati alla rete Modbus. Spostandosi quindi nella scheda “Station” si crea una nuova station e nelle proprietà si deve impostare solo i parametri di comunicazione sotto la voce “ Serial Port Setting ” .
Ora bisogna creare le variabili di appoggio per la comunicazione, quindi andarle ad associare alla comunicazione.
Dopo avere creato una nuova variabile, bisogna selezionarla e sulla finestra delle proprietà della variabile, fare click su “indirizzo fisico I/O”.
Si apre una finestra con più schede, selezionare la scheda “Comm. I/O drivers”, quindi selezionare il driver di comunicazione e cliccare sul tasto “Aggiungi/Edita”.
Si apre un’ulteriore finestra in cui si impostano i parametri per la comunicazione in modbus (ID slave, Ind. Word, numero word etc.) non modificare i parametri “Swap Byte”, “Swap word”.
Click su OK fino a chiudere tutte le finestre.
Ripetere l’operazione per tutte le variabili di lettura e scrittura.
Pl260 - Movicon 11.2 su TD 750
Posted: 27/02/2012, 17:29
by user961
ho eseguito la procedura,ma nelle istruzioni com del programma del pl260 come deve essere l'istruzione che va a leggere e scrivere sul Movicon 11.2. Il pl260 e' master e ha indirizzo 1; MCM260-2AD slave 1;MBM260-1AD slave 2.Il Movicon(installato nel TD 750) puo' esere slave 3? Dove va scritto nel Movicon?
Grazie
Re: Pl260 - Movicon 11.2 su TD 750
Posted: 29/02/2012, 16:39
by Pixsys tecnico 3
La teoria vuole che la rete tra terminale, PLC e moduli espansione sia così composta:
Terminale(Master) -> PLC(Slave)
PLC(Master) -> Moduli esapnsione (Slave).
Per tanto nel suo caso le consiglio di collegare il TD750 alla porta di communicazione RS232 del PL260 e configurarla come Modbus Slave. Lasciare invece impostata la porta RS485 come Modbus Master verso i moduli di espansione MCM260.
In questo modo si alleggerisce anche il programma del PLC che non dovrà occuparsi di fornire i dati ad ogni ciclo macchina al terminale, ma sarà il terminale a occuparsi dell'interrogazione del PLC per recuperare i suoi dati a lui necessari.
A questo punto come già spiegato nel topic
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=266 bisogna configurare la communicazione nel Movicon.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Saluti