PL700 Ingresso 0..10V lettura errata
Posted: 11/07/2021, 8:29
Ho un problema con la lettura degli ingressi analogici configurati in 0..10V.
La lettura che ritorna il canale non è lineare, quesi sotto sono i valori:
1V = 313
2V = 611
3V = 892
4V = 933
5V = 945
6V = 956
7V = 967
8V = 977
9V = 987
10V = 997
Come si vede il canale è già vicino al fondo scala a 5V.
La tensione è stata misurata direttamente sui morsetti della scheda e il valore decimale riportato è il valore dell'indirizzo della word del canale.
La scheda è configurata come da immagine: I canali configurati in 4..20mA invece leggono correttamente.
Escludo sia un problema di scheda perchè ho altri 8/9 canali e leggono più o meno gli stessi valori.
C'è qualche altro parametro da configurare ?