indicatore str551 allarme
Posted: 08/07/2021, 11:45
Buongiorno,
Viene utilizzato tramite un trasduttore 4-20mA per leggere il livello di un serbatoio.
Dovrei attivare un allarme in caso che il livello scenda sotto una certa soglia.
Ho attivato l'allarme 1 e l'ho configurato così:
Tipo allarme: Assoluto
Tipo Contatto: NC - Disabilitato al avvio
Tipo riarmo: Manuale
Ho utilizzato il tipo contatto NC perchè devo avere l'allarme quando il livello sciende, solo che coì facendo non riesco a fare il reset.
Volevo capire se ho fatto la configurazione corretta dell'allarme perchè sembra che quando va in allarme non si ripristina neanche quando torna a salire il livello e l'unico modo per far rientrare l'allarme e modificarne il setpoint, alzandolo a un valore più alto di quello atturale e successivamente tornandolo a mettere al valore precedente.
Saluti
Davide Gamberini
Viene utilizzato tramite un trasduttore 4-20mA per leggere il livello di un serbatoio.
Dovrei attivare un allarme in caso che il livello scenda sotto una certa soglia.
Ho attivato l'allarme 1 e l'ho configurato così:
Tipo allarme: Assoluto
Tipo Contatto: NC - Disabilitato al avvio
Tipo riarmo: Manuale
Ho utilizzato il tipo contatto NC perchè devo avere l'allarme quando il livello sciende, solo che coì facendo non riesco a fare il reset.
Volevo capire se ho fatto la configurazione corretta dell'allarme perchè sembra che quando va in allarme non si ripristina neanche quando torna a salire il livello e l'unico modo per far rientrare l'allarme e modificarne il setpoint, alzandolo a un valore più alto di quello atturale e successivamente tornandolo a mettere al valore precedente.
Saluti
Davide Gamberini