Page 1 of 1
					
				PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
				Posted: 05/05/2021, 15:03
				by dotmec
				Nella proprietà della scheda alla voce "CANopen I/O/ Mapping" vedo mappati solo gli ingressi e uscite digitali.
Come si possono leggere e scrivere le analogiche della scheda PLE500-6AD?
			 
			
					
				Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
				Posted: 05/05/2021, 15:21
				by Pixsys tecnico 1
				Salve,
nella scheda PDOs, seleziona un POD libero e preme su "ADD mapping". A questo punto, dai registri disponibili, seleziona "Analogue input 1" e "Analogue input 2" e preme OK. Infine abilita il PDO appena configurato mettendo la spunta a fianco.
Analogamente si fa con le uscite analogiche.
PDO_AI_AO_PLE500-6AD.JPG
 
			
					
				Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
				Posted: 05/05/2021, 15:24
				by dotmec
				Grazie.
			 
			
					
				Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
				Posted: 05/05/2021, 15:46
				by dotmec
				E per la configurazione del tipo di ingresso/uscita e limiti alto/basso?
			 
			
					
				Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
				Posted: 05/05/2021, 16:25
				by Pixsys tecnico 1
				Nella scheda SDOs, si aggiungono i parametri necessari espandendo la voce 16#3000 "PLE500-6AD Parameters".