Nella proprietà della scheda alla voce "CANopen I/O/ Mapping" vedo mappati solo gli ingressi e uscite digitali.
Come si possono leggere e scrivere le analogiche della scheda PLE500-6AD?
PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
Salve,
nella scheda PDOs, seleziona un POD libero e preme su "ADD mapping". A questo punto, dai registri disponibili, seleziona "Analogue input 1" e "Analogue input 2" e preme OK. Infine abilita il PDO appena configurato mettendo la spunta a fianco.
Analogamente si fa con le uscite analogiche.
nella scheda PDOs, seleziona un POD libero e preme su "ADD mapping". A questo punto, dai registri disponibili, seleziona "Analogue input 1" e "Analogue input 2" e preme OK. Infine abilita il PDO appena configurato mettendo la spunta a fianco.
Analogamente si fa con le uscite analogiche.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
-
- Posts: 57
- Joined: 20/07/2020, 9:32
Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
E per la configurazione del tipo di ingresso/uscita e limiti alto/basso?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: PL500-6AD Ingressi ed uscite analogiche in Codesys
Nella scheda SDOs, si aggiungono i parametri necessari espandendo la voce 16#3000 "PLE500-6AD Parameters".