TD410 + Encoder

Posted: 23/04/2021, 6:35
by user12856
Buongiorno, devo collegare un encoder ad un PLC/HMI TD410, ma nel software di programmazione LogicaLab non riesco a trovare come/dove dichiarare e controllare l'encoder.
Per il modello TD240 avevo trovato che si usavano delle memeorie di sistema per l'impostazione e la lettura del valore.
Qualcuno riesce a darmi qualche indicazione.
Grazie

Re: TD410 + Encoder

Posted: 23/04/2021, 8:23
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il pannello operatore TD410 non dispone di alcun I/O a bordo, quindi deve utilizzare un modulo I/o esterno per acquisire gli ingressi/uscite.
A disposizione ci sono:
- serie MCM260X (moduli I/o da barra DIN, con comunicazione ModbusRTU e CANopen):
https://www.pixsys-automation.de/it/pro ... pixsys-srl
- scheda plug-in ETD1644-AD (modulo I/O che si agganci direttamente sul retro del TD410, on comunicazione ModbusRTU e CANopen):
https://www.pixsys.net/it/prodotti/term ... ne/etd1644

Di quale modulo I/O dispone?

Re: TD410 + Encoder

Posted: 23/04/2021, 19:53
by user12856
Grazie per la risposta celere. Il modulo รจ un Etd1644-ad. Avete qualche esempio da condividere?
Grazie

Re: TD410 + Encoder

Posted: 26/04/2021, 10:03
by Pixsys tecnico 1