Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-3ABC] Monitoraggio motore e segnalazione guasto

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

[TCT101-3ABC] Monitoraggio motore e segnalazione guasto

Post by Pixsys tecnico 6 »

Questo esempio monitora la velocità del motore comandato da un teleruttore collegato all'ingresso 2, per poi attivare un'allarme (solo quando il teleruttore è attivo) nel caso la velocità si abbassi per 5 sec (impostabile nei parametri) sotto al SET1. Quando il motore parte, il tachimetro inizia a far partire un delay all'accensione di Q1 (allarme) sotto al SET1, nel caso non raggiunga il valore impostato nel SET1 entro il tempo impostato si attiverà Q1 (allarme). Quindi impostare il tempo esatto per il raggiungimento del SET1.

Parametri da impostare:
Par.08 [F.in.2] > "out.E"
Par.16 [bASE] > Base tempi visualizzazione
Par.17 [PuLS] > Inserire la quantità di impulsi di un giro completo
Par.29 [out.E] > "inP."
Par.30 [L.o.M.1] > "L.dev."
Locked