Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[TCT101-2ABC] Conteggio, ripetizione conteggio e reset

Locked
Claudio77
Posts: 2
Joined: 03/02/2021, 11:17

[TCT101-2ABC] Conteggio, ripetizione conteggio e reset

Post by Claudio77 »

Salve a tutti,
ho un TCT101-2ABC ed ho necessità di utilizzare il primo ingresso (su fronte di salita) per incrementare il contatore. Ad ogni conteggio vorrei che variasse lo stato di uscita di Q1 (ripetizione del conteggio). Una volta raggiunto il setpoint impostato, deve variare lo stato di uscita Q2 (continuo fino al reset), ma senza l'autoreset.
Per ultimo, vorrei resettare il contatore con l'input 3.

Grazie in anticipo e buon lavoro a tutti,
Claudio.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1699
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: TCT101-2ABC - Conteggio, ripetizione conteggio e reset

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
per realizzare la sua richiesta, sarà necessario utilizzare entrambi i contatori dello strumento, incrementando il secondo ad ogni attivazione di uscita del primo:
1 [Func] a "doub" (modalità a doppio conteggio)
12 [F.in3] a "Ld.12" (reset dei contatori con ingresso 3).
15 [CLC1] a "Up.--" (incremento contatore 1 ad ogni impulso su i1)
16 [D.I.c.1] a "diS" (contatore 1 nascosto)
23 [ALC1] a "SEt1" (autoreset del contatore 1 al raggiungimento del set.1)
25 [CoM.1] a "Time" (attivazione relè Q1 a durata)
26 [odU.1] a "10" (durata attivazione relè Q1 1 secondo)
32 [ouT2] a "C.2n.o." (uscita relè Q2 legata al contatore 2).
33 [CLC2] a "o.c.2" (incremento contatore 2 ad ogni attivazione del contatore 1)
34 [D.I.c.2] a "visU" (visualizzazione del contatore 2)
38 [di.S.2] a "visU" (visualizzazione del set.2)
41 [ALC2] a "diS" (autoreset del conteggio 2 disabilitato)
43 [CoM.2] a "SEt.2" (attivazione Q2 al raggiungimento del set.2)
44 [odU.2] a "LAtc" (uscite Q2 resta attiva fino al reset manuale)


Come Set.1 andrà impostato "1"
Come Set.2 andrà impostato il valore del conteggio totale richiesto per l'attivazione del relè Q2.

Volendo poi è possibile nascondere il Set.1 (non più utile al cliente) impostando 20 [di.S.1] a "diS".
Claudio77
Posts: 2
Joined: 03/02/2021, 11:17

Re: [TCT101-2ABC] Conteggio, ripetizione conteggio e reset

Post by Claudio77 »

Grazie mille per il supporto.

Claudio.
Locked