PLE500 AD8 Errore lettura e percentuale uscita
Posted: 11/12/2020, 8:38
L'ingresso della scheda è configurato come TC tipo K.
1) Errore lettura
Corticircuitando l'ingresso e leggendo la variable " Analog input process" trovo una temperaura superiore di 8-10° rispetto alla temperatura ambiente (temperatua ambiente 19°, lettura 27°).
Collegando un calibratore di segnala trovo sempre una differenza di temperatura di 8-10° es. 100° leggo 108, 800° leggo 810.
Ho 4 schede e tutte hanno la stessa differnza in lettura.
2) Percentuale uscita
Con regolatore attivato e in regolazione leggo la variabile "output percentage" es.100.00%.
La variabile ogni tanto cambia in 65536. Si vede sia da debugger che su HMI via modbus.
1) Errore lettura
Corticircuitando l'ingresso e leggendo la variable " Analog input process" trovo una temperaura superiore di 8-10° rispetto alla temperatura ambiente (temperatua ambiente 19°, lettura 27°).
Collegando un calibratore di segnala trovo sempre una differenza di temperatura di 8-10° es. 100° leggo 108, 800° leggo 810.
Ho 4 schede e tutte hanno la stessa differnza in lettura.
2) Percentuale uscita
Con regolatore attivato e in regolazione leggo la variabile "output percentage" es.100.00%.
La variabile ogni tanto cambia in 65536. Si vede sia da debugger che su HMI via modbus.