Buongiorno, ho collegato all'uscita 4-20mA del ATR244 un dispositivo con impedenza di ingresso di 500 Ohm e vedo che il segnale non supera mai i 17mA (8,5V) anche con il comando al 100%.
Come posso ovviare?
Grazie
Luca
ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
-
- Moderatore
- Posts: 1698
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
500Ohm non dovrebbero essere un problema. Provi a scollegare l'uscita analogica del ATR244 dal suo dispositivo e collegarla direttamente ad un multimetro impostato in corrente continua, dovrebbe vedere i valore da 4 a 20mA, se non è così, mi indichi il dispositivo che sta tentando di utilizzare, così vediamo se può esserci qualche incompatibilità.
-
- Posts: 4
- Joined: 06/06/2012, 15:51
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
Confermo che con il multimetro e con altri dispositivi non ci sono problemi a raggiungere i 20mA.
Collegando questo dispositivo invece la corrente varia da 4 a 17 mA (con il multimetro in tensione vedo 2V - 8,5V) poi, continuando ad aumentare l'uscita fino al 100%, la corrente (e la tensione) non aumentano più.
Ho verificato lo stesso comportamento in due ATR244 che ho provato.
Saluti
Luca
Collegando questo dispositivo invece la corrente varia da 4 a 17 mA (con il multimetro in tensione vedo 2V - 8,5V) poi, continuando ad aumentare l'uscita fino al 100%, la corrente (e la tensione) non aumentano più.
Ho verificato lo stesso comportamento in due ATR244 che ho provato.
Saluti
Luca
-
- Posts: 4
- Joined: 06/06/2012, 15:51
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
allego la configurazione come testo perchè gli allegati .atr non sono accettati.
Saluti
Saluti
Code: Select all
Device = ATR244-12ABC
P_0 21
P_1 1
P_2 0
P_3 35
P_4 220
P_5 5
P_6 0
P_7 0
P_8 0
P_9 0
P_10 10
P_11 5
P_12 0
P_13 0
P_14 0
P_15 0
P_16 0
P_17 0
P_18 0
P_19 0
P_20 0
P_21 0
P_22 0
P_23 0
P_24 0
P_25 0
P_26 0
P_27 0
P_28 0
P_29 0
P_30 0
P_31 0
P_32 0
P_33 0
P_34 1
P_35 0
P_36 0
P_37 0
P_38 2
P_39 0
P_40 1750
P_41 0
P_42 0
P_43 1
P_44 0
P_45 0
P_46 60
P_47 0
P_48 0
P_49 0
P_50 0
P_51 0
P_52 0
P_53 0
P_54 0
P_55 0
P_56 0
P_57 0
P_58 0
P_59 0
P_60 0
P_61 0
P_62 0
P_63 0
P_64 0
P_65 0
P_66 0
P_67 0
P_68 0
P_69 0
P_70 0
P_71 0
P_72 0
P_73 300
P_74 0
P_75 0
P_76 0
P_77 0
P_78 0
P_79 0
P_80 0
P_81 15
P_82 0
P_83 100
P_84 0
P_85 10
P_86 0
P_87 100
P_88 20
P_89 30
P_90 1000
P_91 300
P_92 5
P_93 0
P_94 0
P_95 0
P_96 0
P_97 0
P_98 0
P_99 0
P_100 0
P_101 0
P_102 0
P_103 0
P_104 0
P_105 0
P_106 0
P_107 0
P_108 0
P_109 0
P_110 0
P_111 0
P_112 0
P_113 0
P_114 0
P_115 0
P_116 0
P_117 0
P_118 0
P_119 0
P_120 0
P_121 0
P_122 0
P_123 0
P_124 0
P_125 0
P_126 0
P_127 5
P_128 0
P_129 1750
P_130 0
P_131 0
P_132 1
P_133 0
P_134 0
P_135 0
P_136 0
P_137 0
P_138 0
P_139 0
P_140 0
P_141 0
P_142 0
P_143 0
P_144 0
P_145 5
P_146 0
P_147 1750
P_148 0
P_149 0
P_150 1
P_151 0
P_152 0
P_153 0
P_154 0
P_155 0
P_156 0
P_157 0
P_158 0
P_159 0
P_160 0
P_161 0
P_162 0
P_163 5
P_164 0
P_165 1750
P_166 0
P_167 0
P_168 1
P_169 0
P_170 0
P_171 0
P_172 0
P_173 0
P_174 0
P_175 0
P_176 0
P_177 0
P_178 0
P_179 0
P_180 0
P_181 5
P_182 0
P_183 1750
P_184 0
P_185 0
P_186 0
P_187 0
P_188 0
P_189 0
P_190 0
P_191 0
P_192 0
P_193 0
P_194 0
P_195 0
P_196 0
P_197 0
P_198 0
P_199 0
P_200 0
P_201 0
P_202 0
P_203 0
P_204 0
P_205 0
P_206 0
P_207 0
P_208 0
P_209 0
P_210 0
P_211 0
P_212 0
P_213 0
P_214 0
P_215 0
P_216 0
P_217 0
P_218 0
P_219 0
P_220 0
P_221 0
P_222 0
P_223 0
P_224 0
P_225 0
P_226 0
P_227 0
P_228 0
P_229 0
P_230 0
P_231 0
P_232 0
P_233 0
P_234 0
P_235 0
P_236 0
P_237 0
P_238 0
P_239 0
P_240 0
P_241 0
P_242 0
P_243 0
P_244 0
P_245 0
P_246 0
P_247 0
P_248 0
P_249 0
P_250 0
P_251 0
P_252 0
P_253 0
P_254 0
P_255 0
P_256 0
P_257 0
P_258 0
P_259 0
P_260 0
P_261 0
P_262 0
P_263 0
P_264 0
P_265 1000
P_266 50
P_267 1000
P_268 15
P_269 0
P_270 0
P_271 0
P_272 0
P_273 0
P_274 0
P_275 0
P_276 1
P_277 0
P_278 0
P_279 1
P_280 0
P_281 0
P_282 1
P_283 0
P_284 0
P_285 0
P_286 0
P_287 0
P_288 0
P_289 0
P_290 0
P_291 0
P_292 0
P_293 0
P_294 0
P_295 0
P_296 0
P_297 5
P_298 1
P_299 40
P_300 200
P_301 0
P_302 0
P_303 0
P_304 0
P_305 0
P_306 0
P_307 0
P_308 0
P_309 0
P_310 0
P_311 0
P_312 0
P_313 0
P_314 0
P_315 0
P_316 0
P_317 0
P_318 0
P_319 0
P_320 0
P_321 0
P_322 0
P_323 0
P_324 0
P_325 0
P_326 0
P_327 0
P_328 0
P_329 0
P_330 0
P_331 0
P_332 0
P_333 0
P_334 0
P_335 0
P_336 0
P_337 0
P_338 0
SP_0 1750
SP_1 0
SP_2 0
SP_3 0
SP_4 0
SP_5 0
SP_6 0
SP_7 0
SP_8 0
SP_9 0
SP_10 0
SP_11 0
-
- Moderatore
- Posts: 1698
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
Riesce ad indicarmi su che tipo di dispositivo sta tentando di utilizzare?
-
- Posts: 4
- Joined: 06/06/2012, 15:51
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
Si tratta di un controllo fiamma Siemens LME75 con ingresso 4-20mA per la modulazione della fiamma.
Purtroppo nella manualistica non è indicata la impedenza interna dell'ingresso analogico 4-20mA.
Dalle misure effettuate risulta essere 2V / 0.004A = 500ohm
Purtroppo nella manualistica non è indicata la impedenza interna dell'ingresso analogico 4-20mA.
Dalle misure effettuate risulta essere 2V / 0.004A = 500ohm
-
- Moderatore
- Posts: 1698
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA
Salve,
l'impedenza massima per l'ATR244 è 250 Ohm.
l'impedenza massima per l'ATR244 è 250 Ohm.