Buongiorno, vorrei capire come programmare un ATR144 per visualizzare il livello da un 4-20mA.
Il trasduttore di livello ha un range 0 - 10 mH20 e verrà installato in un pozzo ad una profondità di 15 metri da piano campagna.
Il livello della falda è a quota 7,5 m da piano campagna.
Vorrei poter visualizzare sul display direttamente il livello da piano campagna.
Cosa/come va configurato l'ATR144?
Grazie
[ATR144] lettura trasmettitore di livello 2 fili
-
- Posts: 2
- Joined: 27/11/2020, 9:57
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR144 + trasmettitore di livello 2fili
Salve,
come cablaggio:
PIN 9 = alimentazione trasduttore (filo +)
PIN 12 = uscita del sensore 4..20mA (filo -)
Parametri:
GRUPPO A - A.in.1 - Ingresso analogico 1
1 SEN.1 = 4-20 (tipo di sensore collegato)
2 d.P. 1 = 0.0 (visualizzazione del dato con un decimale)
4 L.L.i.1 = 0.0 (valore minimo della scala del sensore, corrispondente ai 4mA)
4 U.L.i.1 = 10.0 (valore massimo della scala del sensore, corrispondente ai 20mA)
Uscito dalla configurazione, vedrà un valore da 0.0 a 10.0 che indica il livello dell'acqua dato dal suo sensore.
come cablaggio:
PIN 9 = alimentazione trasduttore (filo +)
PIN 12 = uscita del sensore 4..20mA (filo -)
Parametri:
GRUPPO A - A.in.1 - Ingresso analogico 1
1 SEN.1 = 4-20 (tipo di sensore collegato)
2 d.P. 1 = 0.0 (visualizzazione del dato con un decimale)
4 L.L.i.1 = 0.0 (valore minimo della scala del sensore, corrispondente ai 4mA)
4 U.L.i.1 = 10.0 (valore massimo della scala del sensore, corrispondente ai 20mA)
Uscito dalla configurazione, vedrà un valore da 0.0 a 10.0 che indica il livello dell'acqua dato dal suo sensore.
-
- Posts: 2
- Joined: 27/11/2020, 9:57
Re: ATR144 + trasmettitore di livello 2fili
Grazie. Aggiungo che ho configurato il parametro 7 i.o.L.1 in Enable per poter poi attivare l'offset di calibrazione (parametro 8 o.cA.1) ovvero la profondità di installazione dello strumento nel pozzo, rispetto al piano campagna.
In questo modo il valore letto sul display corrisponde direttamente alla quota della falda rispetto al piano campagna.
Saluti
In questo modo il valore letto sul display corrisponde direttamente alla quota della falda rispetto al piano campagna.
Saluti