Perché alcuni PL500-335-1AD hanno: Total retain data space: 800h(2 KByte) e altri 2000h(8 KByte), comunque mai 4E20h (20KByte) come dichiarato nelle caratteristiche software?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Total retain data space
Salve,
solo l'ultima versione FW dispone della dimensione maggiore di memorie ritentive (in caso possiamo aggiornare anche un PLC "vecchio").
La dimensione indicata nel manuale fa riferimento a quella massima impostabile (anche agendo sui file di configurazione manualmente) ma sopratutto tiene conto anche delle ritentive "mappate" nello "sysUserRetainDataBlock" e non di solo quelle ritentive "automatiche" che vengono visualizzate ad ogni compilazione nella finestra di output.
E' necessario inoltre utilizzare l'ultima versione della PixsysSuite 5.12.0.0, disponibile nell'area download del nostro sito e collegare fisicamente il target al PC (in modo che il file IMGX del progetto aperto venga correttamente allineato alle effettive risorse del PLC collegato).
solo l'ultima versione FW dispone della dimensione maggiore di memorie ritentive (in caso possiamo aggiornare anche un PLC "vecchio").
La dimensione indicata nel manuale fa riferimento a quella massima impostabile (anche agendo sui file di configurazione manualmente) ma sopratutto tiene conto anche delle ritentive "mappate" nello "sysUserRetainDataBlock" e non di solo quelle ritentive "automatiche" che vengono visualizzate ad ogni compilazione nella finestra di output.
E' necessario inoltre utilizzare l'ultima versione della PixsysSuite 5.12.0.0, disponibile nell'area download del nostro sito e collegare fisicamente il target al PC (in modo che il file IMGX del progetto aperto venga correttamente allineato alle effettive risorse del PLC collegato).
-
- Posts: 33
- Joined: 06/06/2011, 10:10
- Location: Villa del Conte
Re: Total retain data space
Grazie, il FW lo posso aggiornare personalmente?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Total retain data space
Si,
è sufficiente copiare via FTP il file (all'interno dello zip) qui allegato all'interno della memoria del dispositivo in \nandflash\LLExecCE sostituendo il file esistente.
Poi il PLC va spento e riacceso.
A questo punto, collegandosi con il LogicLab, la finestra di debug indicherà "file IMGX aggiornato" e sarà quindi a disposizione la memoria ritentiva con al nuova dimensione
.
è sufficiente copiare via FTP il file (all'interno dello zip) qui allegato all'interno della memoria del dispositivo in \nandflash\LLExecCE sostituendo il file esistente.
Poi il PLC va spento e riacceso.
A questo punto, collegandosi con il LogicLab, la finestra di debug indicherà "file IMGX aggiornato" e sarà quindi a disposizione la memoria ritentiva con al nuova dimensione
.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 33
- Joined: 06/06/2011, 10:10
- Location: Villa del Conte
Re: Total retain data space
Grazie! Fatto.