[ATR144]Regolazione PID su SSR con Funz. Autom/Man/Allarmi
Posted: 10/06/2020, 12:43
Questa applicazione consente di mettere in modalità manuale da ingresso digitale la classica regolazione PID. In modalità manuale si può definire la percentuale di uscita di comando sul tempo di ciclo impostato a 10secondi. Per esempio al 40%, accende 4 secondi l'uscita digitale e la tiene spenda per 6 secondi in loop continuo. Se viene disabilitata la funzione manuale, il regolatore regola in PID caldo con una banda proporzionale di 10°C e un integrale e derivativo a valore zero.
Inoltre sono configurati 2 allarmi per una segnalazione di alta e bassa temperatura.
Collegamenti I/O:
PIN 1-2 --> Alimentazione ATR144-ABC
PIN 4-5 --> Contatto Q1 per allarme di Alta Temperatura (setpoint AL1)
PIN 6-7 --> Contatto Q2 per allarme di Bassa Temperatura (setpoint AL2)
PIN 8-9 --> Uscita in tensione SSR per attuatore PID in caldo (Setpoint di comando °C). Se in manuale da tensione secondo la percentuale di uscita di comando impostata (vedi sopra)
PIN 9-12 --> Ingresso Analogico per sensore 4-20mA loop passivo
PIN 10-11 --> Ingresso digitale per definire il funzionamento Automatico o Manuale. Contatto aperto = automatico, contatto chiuso= manuale
NB L'ingresso digitale per la selezione del funzionamento da Automatico a Manuale, non è disponibile se si utilizza un sensore di tipo resistivo.(si veda manuale ATR144)
Parametri ATR144: Cordiali Saluti
Inoltre sono configurati 2 allarmi per una segnalazione di alta e bassa temperatura.
Collegamenti I/O:
PIN 1-2 --> Alimentazione ATR144-ABC
PIN 4-5 --> Contatto Q1 per allarme di Alta Temperatura (setpoint AL1)
PIN 6-7 --> Contatto Q2 per allarme di Bassa Temperatura (setpoint AL2)
PIN 8-9 --> Uscita in tensione SSR per attuatore PID in caldo (Setpoint di comando °C). Se in manuale da tensione secondo la percentuale di uscita di comando impostata (vedi sopra)
PIN 9-12 --> Ingresso Analogico per sensore 4-20mA loop passivo
PIN 10-11 --> Ingresso digitale per definire il funzionamento Automatico o Manuale. Contatto aperto = automatico, contatto chiuso= manuale
NB L'ingresso digitale per la selezione del funzionamento da Automatico a Manuale, non è disponibile se si utilizza un sensore di tipo resistivo.(si veda manuale ATR144)
Parametri ATR144: Cordiali Saluti