Questa applicazione permette di controllare un bruciatore a 2 fiamme con un unico setpoint di comando (Es. 250°C). Le fiamme si accenderanno in sequenza al calare della temperatura e si spegneranno sopra il setpoint di comando. La sonda utilizzata è una PT100.
I parametri si applicano a una situazione iniziale di default. (password 9999 per il reset strumento)
ATR144 lista parametri:
Setpoint di comando 250 °C
Setpoint di AL1 = 15°C (setpoint intervento ausiliario in deviazione inferiore rispetto al setpoint di comando)
Una volta appurato il corretto funzionamento del bruciatore, si può inibire all'utente finale il setpoint di AL1 impostando il parametro P_70.[A.1.S.P.] = “hide”. In questo modo l'utente finale visualizzerà solo il setpoint di comando, utile alla regolazione della temperatura dell'acqua.
Funzionamento:
Sopra i 250°C fiamme spente, contatti Q1 e Q2 aperti. (setpoint 1)
Al calare della temperatura:
A. 245°C = si accende fiamma 1, relè Q1 chiude (range di 5°C impostabile da parametro P_20.[c.Hy.1])
B. 235 ° C = si accende anche fiamma 2, relè Q2 chiude (parametro del setpoint di AL1, “setpoint di comando – setpoint di AL1 = accensione fiamma 250-15=235).
Cordiali Saluti
[ATR144]Regolazione Bruciatore 2 fiamme
-
- Moderatore
- Posts: 1195
- Joined: 12/09/2016, 14:49
[ATR144]Regolazione Bruciatore 2 fiamme
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.