Salve a tutti
Ho bisogno del vostro aiuto.
Sono un possesso di un PL260 e vorrei farlo comunicare con un pannello HMI Pro-face gp430it.
Ho collegato il pannello HMI tramite la porta COM 1 ma non vuole saperne di comunicare.Inoltre GP-Pro ex non ha nella sua lista questo PLC.Come posso Risolvere???
Vi ringrazio
Collegamento HMI
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Collegamento HMI
Buongiorno,
il PL260 rende disponibile degli accessi di memoria (WORD) che possono essere interrogati via protocollo modbus RTU. Come ha programmato il PL260 tramite software di sviluppo PLProg 4.75? Che tipo di errore le riporta il log del suo pannello HMI? C'è un errore specifico nel tentativo di accesso ai registri del PL260?
Allego manuale d'uso PL260 dove a paragrafo 1.9 vengono riportate le word disponibili via protocollo modbus rtu.
Cordiali Saluti.
il PL260 rende disponibile degli accessi di memoria (WORD) che possono essere interrogati via protocollo modbus RTU. Come ha programmato il PL260 tramite software di sviluppo PLProg 4.75? Che tipo di errore le riporta il log del suo pannello HMI? C'è un errore specifico nel tentativo di accesso ai registri del PL260?
Allego manuale d'uso PL260 dove a paragrafo 1.9 vengono riportate le word disponibili via protocollo modbus rtu.
Cordiali Saluti.