il LED COM Blinka una volta soltanto (all'avvio del PLC) perchè è stata configurata solo parte di "Parametrizzazione" di LogicLab, mettendo anche il valore di lettura processo delle analogiche della ETD (registro 1001,1002,1003,ecc..). La parte di Parametrizzazione viene eseguita una volta soltanto all'avvio del PLC, quindi è corretto che il Led COM blinki soltanto una volta all'accensione. Di norma la lettura di un processo viene inserita nella parte di "Ingresso". In questo modo la lettura sarà continua e il valore aggiornato secondo i tempi di polling time impostati.
Provi a inserire la lettura di processo nella colonna ingresso del LogicLab e vedrà che il led COM blinkerà continuamente.
Cordiali Saluti.
il LED COM Blinka una volta soltanto (all'avvio del PLC) perchè è stata configurata solo parte di "Parametrizzazione" di LogicLab, mettendo anche il valore di lettura processo delle analogiche della ETD (registro 1001,1002,1003,ecc..). La parte di Parametrizzazione viene eseguita una volta soltanto all'avvio del PLC, quindi è corretto che il Led COM blinki soltanto una volta all'accensione. Di norma la lettura di un processo viene inserita nella parte di "Ingresso". In questo modo la lettura sarà continua e il valore aggiornato secondo i tempi di polling time impostati.