				Buongiorno, sto riscontrando un problema con un pannello TD240-AD funzionante da circa un anno, alimentato entra in un loop di tentativi di avvio ma non parte il programma, questo non mi permette di accedere con il pc ed eseguire debug o ricaricare il programma stesso.
Esiste una via d'uscita?
Grazie per l'attenzione
Cordiali Saluti
			 
			
					
				Re: TD240-AD loop reboot
				Posted: 11/02/2020, 8:47
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
probabilmente c'รจ un problema hardware e quindi il PLC necessita di essere riparato. Come ultima prova potrebbe spegnere il PLC e avviare dal suo PC il Download del suo applicativo. Subito dopo l'avvio del download del suo applicativo accenda nuovamente il PLC. Se non viene agganciato nemmeno con questo tentativo, allora deve portare il PLC dal suo rivenditore e avviare una procedura di RMA.
Cordiali Saluti.
			 
			
					
				Re: TD240-AD loop reboot
				Posted: 11/02/2020, 19:11
				by bitword
				Ho seguito il Suo consiglio, problema risolto.
Grazie