[ATR144]Reg.PID Servo Valvola e Cambio Stagione da ID
Posted: 13/11/2019, 16:01
Questa applicazione consente di effettuare una regolazione PID su una servo-valvola in modalità Caldo o Freddo selezionabile da ingresso digitale. Il tempo ciclo valvola è di 90sec, modificabile da parametro P_28.[uA.t.1].
Connessioni Elettriche:
Q1: Contatto di apertura valvola (PIN 4-5)
Q2: contatto chiusura valvola (PIN 6-7)
DI: contatto digitale per cambio stagione (PIN 8-9)
PT100: PIN 10-12 compensazione, PIN 11 segnale sonda.
Alimentazione strumento: PIN 1-2
Funzionamento:
DI=chiuso --> Modalità Inverno
DI= Aperto --> Modalità Estate
Per ottimizzare la regolazione ogni volta che si esegue un cambio stagione, effettuare un ciclo di Tuning automatico come descritto nel paragrafo 8.2 del manuale utente. Cordiali Saluti
Connessioni Elettriche:
Q1: Contatto di apertura valvola (PIN 4-5)
Q2: contatto chiusura valvola (PIN 6-7)
DI: contatto digitale per cambio stagione (PIN 8-9)
PT100: PIN 10-12 compensazione, PIN 11 segnale sonda.
Alimentazione strumento: PIN 1-2
Funzionamento:
DI=chiuso --> Modalità Inverno
DI= Aperto --> Modalità Estate
Per ottimizzare la regolazione ogni volta che si esegue un cambio stagione, effettuare un ciclo di Tuning automatico come descritto nel paragrafo 8.2 del manuale utente. Cordiali Saluti