Questa applicazione consente di effettuare una regolazione PID su una servo-valvola in modalità Caldo o Freddo selezionabile da ingresso digitale. Il tempo ciclo valvola è di 90sec, modificabile da parametro P_28.[uA.t.1].
Connessioni Elettriche:
Q1: Contatto di apertura valvola (PIN 4-5)
Q2: contatto chiusura valvola (PIN 6-7)
DI: contatto digitale per cambio stagione (PIN 8-9)
PT100: PIN 10-12 compensazione, PIN 11 segnale sonda.
Alimentazione strumento: PIN 1-2
Funzionamento:
DI=chiuso --> Modalità Inverno
DI= Aperto --> Modalità Estate
Per ottimizzare la regolazione ogni volta che si esegue un cambio stagione, effettuare un ciclo di Tuning automatico come descritto nel paragrafo 8.2 del manuale utente.
Cordiali Saluti
[ATR144]Reg.PID Servo Valvola e Cambio Stagione da ID
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
[ATR144]Reg.PID Servo Valvola e Cambio Stagione da ID
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.