Page 1 of 1

Re: art121 con 2set point

Posted: 22/12/2011, 17:26
by Pixsys tecnico 1
Salve, deve impostare:
[AL.]: "A.AL"
[c.r.A.]: "n.c.S"

A questo punto, premendo il tasto set 2 volte, si accende il led OUT2 e con le frecce imposta il set-point 2.