Scambio variabili ethernet

Post by user7734 »

Buongiorno,
sto sviluppando un'applicazione che dovrebbe andare a leggere una variabile tramite protocollo ethernet da un td 410 a un td 710.
Nel td 710 acquisisco fisicamente questa variabile, che è un ingresso analogico, e l'ho già mappata nel programma sotto public object-status variables con indirizzo 10000.
Ora vorrei dal td 410 leggere questa variabile per utilizzarla nel nuovo programma che sto sviluppando.
Quale sarebbe la giusta procedura e configurazione per poter eseguire ciò?
Grazie.

Denis DS
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Scambio variabili ethernet

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
nel caso si tratti della lettura di una singola word o comunque una lista di registri molto ristretta, le consiglio di utilizzare la risorsa "Generic_Modbus" (cui allego esempio di progetto).
MSB_TCPIP.zip
In caso debba accedere a una lista registri più corposa, le consiglio di creare una risorsa custom utilizzando il "Modbus Custom Editor" di LogicLab dal menu "Developer"-->"Run Modbus Custom Editor"

Cordiali Saluti