Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[CNV510-PBUS-RTU] Usare dispositivi Pixsys con PLC PROFIBUS

Locked
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

[CNV510-PBUS-RTU] Usare dispositivi Pixsys con PLC PROFIBUS

Post by Pixsys tecnico 6 »

Guida all'editing e alla creazione dei file GSD degli strumenti Pixsys per l'importazione su Siemens TIA Portal/STEP7 per il collegamento con PLC PROFIBUS: come rendere accessibile i registri MODBUS RTU dei parametrici Pixsys su una rete Profibus utilizzando il convertitore di protocollo CNV510-PBUS-RTU-A

1. Accedere all'AREA DOWNLOAD Pixsys, alla sezione CNV510 Software, scaricare e installare il software "CNV510_PBUS_RTU_A_SW67561" per la configurazione del convertitore CNV510-PBUS-RTU-A e la creazione del file GSD.
https://cloud.pixsys.net/user-login.php
CNV510_Software_Download.png
Se si desidera effettuare una configurazione del file GSD partendo da zero, consultare passo passo la guida in allegato di seguito, altrimenti passare al punto successivo per utilizzare dei progetti GSD precompilati.
CNV510_PBUS_RTU_A.pdf
2.Estrarre e copiare il contenuto delle seguenti cartelle nel percorso di installazione del software per rendere disponibili gli esempi di mappatura dei file GSD:
Compositor_SW67561_projects.PNG
ATR244-12ABC-T
-Lettura Processo
-Lettura e Scrittura Setpoint di Comando
ATR244-12ABC-T.zip
DRR460-12A-T128
-Lettura Processo
-Lettura e Scrittura Setpoint di Comando
DRR460-12A-T128.zip
MCM260X 1AD, 2AD, 3AD, 4AD
-Lettura Ingressi Digitali
-Comando Uscite Digitali
-Lettura Sonda Ingresso 1
-Lettura sonda Ingresso 2
MCM260X-1_2_3_4-AD.zip
STR551-12ABC-T128R
-Lettura Processo
-Lettura Totalizzatore
-Lettura stato allarme 1 e 2
-Comando Reset Totalizzatore
STR551.zip
3. Se si desidera editare il file GSD per aggiungere/rimuovere registri Modbus o modificare i parametri di comunicazione utilizzare il software SW67561
NB per la lista registri Modbus fare sempre riferimento al manuale del regolatore o parametrico in oggetto.
STEP1: Modificare o inserire il nome di progetto
STEP2: Settare i parametri di comunicazione PROFIBUS TIA Portal/STEP7. In particolare nel primo punto settare l'opzione "Hardware with Ethernet" per consentire la parametrizzazione via rete del CNV510-PBUS-RTU-A.
STEP3: Creare la lista dei nodi Modbus e registri a cui puntare. Fare particolare attenzione a completare tutti i campi richiesti.
STEP4: Salvare il file XML per l'installazione successiva del modulo GSD su TIA Portal/STEP7. Il nome non deve superare i 12 caratteri (compreso .gsd).
STEP5: Effettuare il Download della mappatura sul convertitore in rete. Si consiglia di scaricare anche il firmware come prima applicazione.

4.Importare il GSD in TIA Portal/STEP7.
TIA_Portal_Inport_GSD.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Locked