Guida all'editing e alla creazione dei file GSD degli strumenti Pixsys per l'importazione su Siemens TIA Portal/STEP7 per il collegamento con PLC PROFINET: come rendere accessibile i registri MODBUS RTU dei parametrici Pixsys su una rete Profinet utilizzando il convertitore di protocollo CNV510-PNET-RTU-A
1. Accedere all'AREA DOWNLOAD Pixsys, alla sezione CNV510 Software, scaricare e installare il software "CNV510_PNET_RTU_A_SW67602" per la configurazione del convertitore CNV510-PNET-RTU-A e la creazione del file GSD.
https://cloud.pixsys.net/user-login.php
Se si desidera effettuare una configurazione del file GSD partendo da zero, consultare passo passo la guida in allegato di seguito, altrimenti passare al punto successivo per utilizzare dei progetti GSD precompilati.
2. Estrarre e copiare il contenuto delle seguenti cartelle nel percorso di installazione del software per rendere disponibili gli esempi di mappatura dei file GSD:
ATR244-12ABC-T
-Lettura Processo
-Lettura e Scrittura Setpoint di Comando
-Start/Stop della regolazione
DRR460-12A-T128
-Lettura Processo
-Lettura Scrittura Sepoint di Comando
MCM260X 1AD, 2AD, 3AD, 4AD
-Lettura Ingressi Digitali
-Comando Uscite Digitali
-Lettura Sonda Ingresso 1
-Lettura sonda Ingresso 2
STR551-12ABC-T128R
-Lettura Processo
-Lettura Totalizzatore
-Lettura stato allarme 1 e 2
-Comando Reset Totalizzatore
3. Se si desidera editare il file GSD per aggiungere/rimuovere registri Modbus o parametri di comunicazione, aprire il software SW67602 e seguire la procedura o il video tutorial.
NB per la lista registri Modbus fare sempre riferimento al manuale del regolatore o parametrico in oggetto.
STEP1: Modificare o inserire il nome di progetto
STEP2: Settare i parametri di comunicazione PROFINET, tra cui i l' Indirizzo IP, Nome della Stazione visibile da TIA Portal/STEP7
Flag su "Enable Polling when PROFINET OK". Abilitando questa ultima opzione il convertitore interrogherà il nodo slave
solo se la comunicazione PROFINET è OK.
Nella parte Modbus RTU è possibile inserire tutti i dati della linea seriale RS485, in particola modo il parametro di
tempo di time out prima di considerare offline un nodo modbus.
STEP3: Creare la lista dei nodi Modbus e registri a cui puntare.
STEP4: Salvare il file XML per l'installazione successiva del modulo GSD su TIA Portal/STEP7.
STEP5: Effettuare il Download della mappatura sul convertitore in rete.
Video tutorial esempio: https://youtu.be/ubZBRHJ2Tvc
4. Per l 'importazione del file GSD in TIA Portal e la configurazione del modulo seguire la procedura nel video tutorial.
Video tutorial esempio: https://youtu.be/rDQzznzIO28
[CNV510-PNET-RTU] Usare dispositivi Pixsys con PLC PROFINET
-