Creare banda morta su misura di livello

Post by user961 »

Ho una misura di livello che mi comanda lo start di una pompa di scarico in una vasca molto grande. Per evitare che continui ad attaccare e staccare quando arriva al livello, essendo grande la vasca e il flusso d'acqua in ingresso molto blando, ho usato la funzione If <= e <. , ma senza risultato.C'e' una funzione che crea una banda morta e abilita un bit?
Grazie
Cordiali saluti
Lorenzo Pascutto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Creare banda morta su misura di livello

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
potrebbe specificare il tipo di software di sviluppo e hardware che sta utilizzando?

Cordiali Saluti
user961
Posts: 19
Joined: 21/04/2011, 11:02

Re: Creare banda morta su misura di livello

Post by user961 »

Sto usando il PLPROG e il PL260.
Grazie buona giornata.
Lorenzo Pascutto
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Creare banda morta su misura di livello

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
allego un progetto di esempio per la regolazione in ON-OFF e Isteresi sul setpoint di comando.

Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user961
Posts: 19
Joined: 21/04/2011, 11:02

Re: Creare banda morta su misura di livello

Post by user961 »

GRAZIE