Page 1 of 1

Re: PROGRAMMAZIONE ATR901

Posted: 13/12/2011, 8:37
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per avere uno step di mantenimento deve semplicemente impostarne uno con temperatura finale uguale a quella iniziale (e cioè la temperatura finale dello step precedente).

Per quanto riguarda il P-15 per la lettura della potenza assorbita, se non è presente nella lista parametri significa che il programmatore dispone di una versione software precedente all'ultima revisione: questa funzionalità infatti, è stata aggiunta con una delle ultime versioni software.