Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR901] Programmazione step di mantenimento

Post Reply
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PROGRAMMAZIONE ATR901

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per avere uno step di mantenimento deve semplicemente impostarne uno con temperatura finale uguale a quella iniziale (e cioè la temperatura finale dello step precedente).

Per quanto riguarda il P-15 per la lettura della potenza assorbita, se non è presente nella lista parametri significa che il programmatore dispone di una versione software precedente all'ultima revisione: questa funzionalità infatti, è stata aggiunta con una delle ultime versioni software.
Post Reply