Page 1 of 1
lunghezza massima cavo PTC o NTC
Posted: 12/02/2019, 14:21
by user11130
quanti metri di cavo si può utilizzare tra un termoregolatore tipo ATR121 e una sonda PTC senza avere problemi di errori della temperatura?? si può arrivare a mt. 80 ?? e che tipo di cavo è consigliabile utilizzare?
grazie.
Re: lunghezza massima cavo PTC o NTC
Posted: 12/02/2019, 15:58
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
i cavi delle sonde di tipo resistivo come la PTC non possono essere tagliati o allungati in quanto si andrebbe a sfalsare la misura della sonda. Per applicazioni di questo tipo le conviene utilizzare una sonda PT100 e convertire il segnale in 4-20mA. In questo modo dopo il convertitore può allungare anche di 80mt il cavo sul segnale 4-20mA.
Le lascio il link ai convertitori di segnale e alle sonde pt100.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/sens ... vo-easy-up
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... -testa-din
Cordiali Saluti.
Re: lunghezza massima cavo PTC o NTC
Posted: 13/02/2019, 13:42
by user11130
grazie.