TD240 PL260 SET POINT PROCESSO TRAMITE ING ANALOGICO

Posted: 23/11/2011, 22:42
by user2144
Buona serata devo realizzare o meglio modificare un'applicazione già sviluppata: il controllo di una macchina dove dal touch io imposto un set-point (quindi diciamo in locale) il cliente vuole la possibilità di impostare questo set-point da ingresso analogico 0-10V.
Come posso fare? O meglio quali sono i passaggi per impostare il min (0V) e il max (10V)
Ad esempio impostare: min variabile X massimo variabile Y?
Grazie

Re: TD240 PL260 SET POINT PROCESSO TRAMITE ING ANALOGICO

Posted: 01/12/2011, 15:28
by Pixsys tecnico 2
Salve,
nei plc con ingressi analogici normalizzati in tensione per esempio 0-10V come nel suo caso, è possibile definire il valore minimo e massimo tramite l'istruzione RANGE, specificando l'ingresso analogico, il minimo valore restituito in corrispondenza a 0 volt, e il valore Max restituito in corripondenza dell'ingresso a 10volt.