Page 1 of 1

Sostituzione ATR110 con ATR121 controllo temperatura forno

Posted: 31/01/2019, 11:55
by Patrick66
Buongiorno
Avrei la necessità di sostituire un ATR110 con un ATR121 perchè si sono rovinati i tasti di impostazione
l'unico dubbio che mi rimane è il collegamento del SSR

nel vecchio collegamento ATR110 ho solo 2 cavi collegati come + (Morsetto 4) e OUT (morsetto 6)
con l'ATR121, non avendo schema elettrico.

Per l'attivazione SSR del forno è possibile avere un suggerimento sul possibile collegamento corretto?

NB La sonda di temperatura e l'alimentazione sembrano essere collegati correttamente

Il dispositivo è funzionante ma non attiva il riscaldamento.

Con il Vecchio ATR110 funziona regolarmente...

Vi ringrazio per la collaborazione e supporto

Pat

Re: Sostituzione ATR110 con ATR121 controllo temperatura for

Posted: 12/02/2019, 16:32
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
i morsetti inerenti al collegamento dell'SSR sull'ATR121 sono i morsetti 8 (negativo) e 9 (positivo). Nella parametrizzazione dello strumento deve impostare il parametro 1.[c.ou]= "SSr".

Cordiali Saluti.