Salve,
i parametri che deve impostare sono:
[SEn] : a seconda del sensore di temperatura utilizzato
[rEtr.] : "MA. P."
[LoLr.] : " 0 " o " 0.0 " a seconda del sensore di temperatura utilizzato
[UpLr.] : " 200 " o " 200.0 " a seconda del sensore di temperatura utilizzato

Tutti gli altri parametri devono essere settati come di default. In caso debba resettare lo strumento con le impostazioni di fabbrica , inserisca " 9999 " come password per entrare in configurazione.