Page 1 of 1

[ATR620] Modifica del set-point durante un ciclo

Posted: 10/11/2011, 15:42
by user2072
Salve, nel ATR 620 è possibile che l'operatore finale possa adeguare il set point all'interno dello step del ciclo in corso? Altresì ne esiste un modello che permette ciò? grazie

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Posted: 10/11/2011, 16:18
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se imposta la terza cifra del parametro P-01 a "4", durante l'esecuzione del ciclo usando le frecce può avanzare (freccia SU) o tornare indietro (freccia GIÙ') di un minuto alla volta modificando di conseguenza il set-point di controllo (visualizzabile premendo il tasto scroll).

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Posted: 10/11/2011, 16:22
by user2072
Ma in fase di mantenimento e non di rampa?

Re: ATR 620 - set point modificabile in ciclo

Posted: 11/11/2011, 12:53
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se deve modificare il tempo o il set-point dello step con il ciclo in corso deve assere abilitata la funzione "Modifica ciclo in RUN" (Vedi parametro P-01, 3° cifra) e agire così:
- con il ciclo in RUN, tenere premuto PRGM per 2 secondi
- premere le frecce per visualizzare nel display rosso il numero del ciclo in corso, premere OK
- modificare il ciclo e confermare con il tasto START/STOP
- a questo punto il regolatore riprende la regolazione dal punto in cui si era fermato seguendo la nuova spezzata.


Se deve invece modificare il set-point di quell'istante con il ciclo in corso deve assere abilitata la funzione "Termoregolatore" (Vedi parametro P-01, 2° cifra) e agire così:
- con il ciclo in RUN, tenere premuto PRGM per 2 secondi
- premere le frecce per visualizzare nel display rosso la scritta "TERM", premere OK
- modificare il set-point confermando con OK (il regolatore porta il processo a nuovo set-point)
- premendo il tasto START/STOP il regolatore riprende la regolazione dal punto in cui si era fermato e continua con il ciclo.