Buongiorno, se ho una sonda NTC 10K prolungata con semplice cavo elettrico portandola a 7,5 m e quindi portando la resistenza a 13,5 Ohm, come faccio a adattare il segnale in entarata(Ai)? Grazie
Tommaso Dal Soglio
NTC da 10K a 13,5K
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: NTC da 10K a 13,5K
Buongiorno,
di norma allungare il cavo di una NTC 10K è vivamente sconsigliato, ma nella maggior parte dei parametrici e PLC Pixsys si può dare un offset e un guadagno che servono ad aggiustare il valore letto di processo.
Che strumento sta utilizzando?
Cordiali Saluti.
di norma allungare il cavo di una NTC 10K è vivamente sconsigliato, ma nella maggior parte dei parametrici e PLC Pixsys si può dare un offset e un guadagno che servono ad aggiustare il valore letto di processo.
Che strumento sta utilizzando?
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 8
- Joined: 13/10/2018, 16:53
Re: NTC da 10K a 13,5K
Buonasera, sto utilizzando un PL110. Che valori dovrei mettere in write dato sia della calibrazione offset che della calibraziome guadagno? Grazie
Tommaso
Tommaso
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: NTC da 10K a 13,5K
Buongiorno,
nella parte di INIT del PLProg dovrebbe parametrizzare gli Special Marker dal numero 52 al numero 59, che identificano l'offset e il guadagno per ogni ingresso analogico del PL110.
Può scaricare il manuale al seguente link nella sezione Documentazione:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/plc- ... ione/pl110
Cordiali Saluti
nella parte di INIT del PLProg dovrebbe parametrizzare gli Special Marker dal numero 52 al numero 59, che identificano l'offset e il guadagno per ogni ingresso analogico del PL110.
Può scaricare il manuale al seguente link nella sezione Documentazione:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/plc- ... ione/pl110
Cordiali Saluti
-
- Posts: 8
- Joined: 13/10/2018, 16:53
Re: NTC da 10K a 13,5K
Buonasera, scusate la domanda causata dall'inesperienza, ma avendo la sonda che estesa mi da 13,5 ohm che valori devo dare all'offset ed al gain? Grazie ancora.
Tommaso
Tommaso
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: NTC da 10K a 13,5K
Buongiorno,
i parametri di GAIN e OFFSET si determinano qualora il valore letto della sonda si discosti da quello reale entro i termini di tolleranza della categoria sonda. Se necessita di inserire questi parametri ha bisogno di confrontare il valore letto della sonda con un termometro campione. Quindi colleghi e configuri correttamente la sonda sul PL110, legga il valore della sonda e previo confronto con il termometro campione inserisca l'OFFSET ed eventuale GAIN di cui ha bisogno inizializzando le SM cui si accennava nel post precedente.
Cordiali Saluti.
i parametri di GAIN e OFFSET si determinano qualora il valore letto della sonda si discosti da quello reale entro i termini di tolleranza della categoria sonda. Se necessita di inserire questi parametri ha bisogno di confrontare il valore letto della sonda con un termometro campione. Quindi colleghi e configuri correttamente la sonda sul PL110, legga il valore della sonda e previo confronto con il termometro campione inserisca l'OFFSET ed eventuale GAIN di cui ha bisogno inizializzando le SM cui si accennava nel post precedente.
Cordiali Saluti.