Selezione caldo/freddo da remoto DRR245
Posted: 09/10/2018, 12:04
by user17834
Buongiorno, ho un Drr245 e vorrei ,se possibile, cambiare l'azione da caldo a freddo e viceversa attraverso o modbus o l'ingresso digitale. L'uscita sia in caldo che in freddo deve essere in 4-20mA. Non ci sarà mai la condizione caldo freddo in contemporanea. Non riesco a trovare i parametri giusti per cambiare caldo-freddo. help Grazie!!!
Re: Selezione caldo/freddo da remoto DRR245
Posted: 09/10/2018, 12:18
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il cambio stagione da ingresso digitale non è consentito sul DRR245. Può farlo via Modbus RTU andando a cambiare il valore dell'holding register numero 2011 (parametro Act.t).
Cordiali Saluti.
Re: Selezione caldo/freddo da remoto DRR245
Posted: 09/10/2018, 13:29
by user17834
Perfetto, cosa ci va scritto nel 2011? per esempio 0=freddo 1=caldo?
Dove posso trovare la lista completa dei parametri ModBus? in quella che ho io il registro 2011 non è proprio menzionato
Grazie dell'aiuto
Re: Selezione caldo/freddo da remoto DRR245
Posted: 10/10/2018, 8:58
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
può trovare tutta la lista dei registri Modbus al capitolo 10 del manuale sezione italiano. Il registro 2011 sta a indicare il parametro numero 11. Nella lista registri si intende un offset di +2000 per accedere ad ogni parametro dello strumento. Per esempio il parametro 1 avrà indirizzo 2001, il parametro 2 avrà 2002, e così via...
Il tipo di parametro è la classica WORD (Holding Register). Nel caso del parametro 2011, il valore 0 sarà la prima opzione riportata sul manuale, quindi "CALDO", il valore 1 sarà "FREDDO" e così via.
Cordiali Saluti.