Page 1 of 1
abilitazione comando q1 -q2
Posted: 01/10/2018, 13:22
by user4086
buongiorno
su un ATR142-ABC dovrei abilitare sia il comando q1 sia il q2 inoltre avrei bisogno che quando il contatto q1 apre , anche il contatto q2 apre
grazie
Re: abilitazione comando q1 -q2
Posted: 01/10/2018, 14:02
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
può indicarmi il tipo di applicazione? Sta regolando in riscaldamento o in raffreddamento? Che cosa collega sui contatti Q1 e Q2 del regolatore?
Cordiali Saluti.
Re: abilitazione comando q1 -q2
Posted: 02/10/2018, 10:48
by user4086
il termostato serve per far partire una stufa a pellet , la quale è collegata al contatto NA del q1 mentre sul contatto q2 va collegata una pompa che deve chiudere il contatto quando si chiude il contatto del q2
Re: abilitazione comando q1 -q2
Posted: 02/10/2018, 15:09
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
allego una possibile configurazione dove Q1 e Q2 chiudono entrambi sotto il setpoint impostato sul SET1 con 0.5°C di isteresi. Nella lista parametri allegata deve specificare il suo SET1 di lavoro e il tipo di sensore collegato al regolatore (sono i parametri segnati in rosso). In giallo vengono riportati i parametri che deve cambiare rispetto a quelli di default per eseguire la sua applicazione.
ATR142_Gest_Stufa.PNG
Cordiali Saluti.