Page 1 of 1

Problema impostazione per sonda Pt

Posted: 11/09/2018, 12:04
by user17912
Buon giorno , ho un termoregolatore atr121
Quando collego una sonda Ntc e setto SEN ntc tutto oh mi legge la temperatura
Quando collego una sonda pt 100 è setto SEN Pt il display mi appare E-5
Così pure quando collego una sonda Pt 100 E e setto Sen Pt sul display mi appare E-5
Anche se su Sen imposto Ptl
Grazie .
Distinti saluti Giancarlo Moscatelli
La pt100 ha due fili
La Pt 100 E codice vne87300 vemer 3 fili ( 2 rossi e 1 bianco)

Re: Problema impostazione per sonda Pt

Posted: 11/09/2018, 12:16
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
la sonda PT100 che vuole leggere è a 2 o a 3 fili?

Cordiali saluti.

Re: Problema impostazione per sonda Pt

Posted: 11/09/2018, 12:48
by user17912
Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
la sonda PT100 che vuole leggere è a 2 o a 3 fili?

Cordiali saluti.

Una Pt 100 a 2 fili
Una ,pt100 E 3fili 2rossi 1bianco

Re: Problema impostazione per sonda Pt

Posted: 11/09/2018, 14:07
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
se collega la PT100 a 2 fili deve fare il corto sulla compensazione:
Filo rosso sul morsetto 10 in corto col morsetto 12. Filo bianco sul morsetto 11.

Per la Pt100 a tre fili collegare i due fili rossi sui morsetti 10 e 12, e il bianco sempre sul morsetto 11.


Cordiali Saluti