Page 1 of 1

MCM260-5AD

Posted: 03/08/2018, 15:27
by user17771
Salve, ho acquistato un modulo MCM260-5AD in quanto devo sostituirlo su una configurazione esistente in quanto tale modulo si è danneggiato.
Ho agito sullo switch del nuovo modulo e ho impostato quello presente del modulo vecchio e ricollegato il tutto.
Il sistema però non riparte.
Devo fare altro?
Grazie

Re: MCM260-5AD

Posted: 06/08/2018, 11:52
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
per sostituire una MCM260 oltre a impostare i dip switch come la precedente, bisogna settare correttamente il baudrate e l'offset degli indirizzi modbus rtu. La procedura per eseguire questa operazione è riportata sul manuale a paragrafo 4 (SET-UP DEL DISPOSITIVO).

Cordiali Saluti.