Durata comando servo-valvola a loop aperto tramte ATR243

Posted: 11/07/2018, 14:53
by user14167
Buon giorno, stamane ho installato un ATR243 31ABC. Tutto bene, ho utilizzato il TUNE ed ha funzionato tutto correttamente, solo una cosa mi ha lasciato dubbioso: il comando di apertura e chiusura veniva comandati dal regolatore , ma l'impulso era così di breve durata che l'attuatore non si muoveva. a livello visivo si vedeva il led sul regolatore che si accendeva e si spegneva repentinamente , ma l'attuatore non riusciva a muoversi. La mia preoccupazione, al di la dell'aspetto visivo, è:
il led corrisponde al movimento del relè ? questo a lungo andare potrebbe ridurre notevolmente la vita del rele.


quindi : è possibile impostare una tempo minimo di chiusura del rele ?

grazie

Re: Durata comando servo-valvola a loop aperto tramte ATR243

Posted: 11/07/2018, 17:37
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il led corrisponde al movimento del relè. Che tipo di attuatore sta utilizzando? Se vuole c'è la possibilità di spostare l'uscita di comando sull'SSR del regolatore. Parametro C.out=c.ssr., oppure deve aumentare il tempo di ciclo del PID nel parametro 21.[tc]. Maggiore è il tempo di ciclo più lenta sarà l'apertura e la chiusura del relè a discapito della regolazione che sarà meno precisa.

Cordiali Saluti.