risolvere apertura-chiusura continua del contatto

Posted: 08/06/2018, 5:57
by user17487
Buongiorno,
vorrei sapere perchè ATR121 quando la temperatura rilevata arriva alla temperatura impostata lo strumento apre e chiude continuamente il contatto di lavoro a cui è collegato il contattore della resistenza?

Re: risolvere apertura-chiusura continua del contatto

Posted: 08/06/2018, 8:48
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
per risolvere il problema della apertura e chiusura continua del relè sul setpoint, deve inserire un valore di isteresi nel parametro 14.[Hy.c]. Generalmente è sufficiente un valore di 0.5 o 1 °C.

Cordiali saluti.