Page 1 of 1
					
				CONTALITRI
				Posted: 31/05/2018, 11:01
				by user10371
				BUONGIORNO.
AVREI BISOGNO DI UN CONTALITRI.
HO UN INGRESSO DA UN SENSORE INDUTTIVO , CHE AD OGNI IMPULSO, MI DEVE FAR CORRISPONDERE UNA QUANTITA IMPOSTABILE DI LIQUIDO.
MI SERVE UN SET DI IMPOSTAZIONE , E UN USCITA CHE SI ATTIVA QUANDO LIQUIDO CONTATO> SET POINT.
HO BISOGNO INOLTRE DI UN INGRESSO DI RESET LIQUIDO CONTATO.
GRAZIE DELLE VS CORTESE RISPOSTA.
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 31/05/2018, 11:05
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
il modelli idonei per la sua applicazione sono il TCT101-2ABC oppure TCT201-2ABC.
Di seguito il link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/time ... ori/tct101
https://www.pixsys.net/it/prodotti/time ... ori/tct201
Cordiali saluti.
 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 01/06/2018, 11:16
				by user10371
				BUONGIORNO .
HO PROVATO A GUARDARE IL MANUALE DELLO STRUMENTO E MI SEMBRA TUTTO CHIARO.
HO SOLO UNA CHIARMENTO , SE PER ESEMPIO IO VOGLIO VISUALIZZARE I LITRI , E AD OGNI LITRO CORRISPONDONO 30 IMPULSI , CHE PARAMETRI DEVO IMPOSTARE .
NEGLI ESEMPI NELE MANUALE CI SONO SEMPRE INCREMENTI DI NUMERI INTERI.
SALUTI E BUONGIORNO
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 01/06/2018, 11:50
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
nel suo caso basta impostare il parametro relativo al numero di impulsi necessari per avanzare di una unità a display: [inC1]= 30. Ogni 30 impulsi incrementa di una unità il conteggio.
Cordiali Saluti.
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 09/07/2018, 16:04
				by user10371
				buongiorno .
ho collegato il Vs. contalitriTCT-101-2ABC  con 1 sensore induttivo  collegato con ..
+   al morsetto 9
-   al morsetto 8
out al morsetto 12
il sensore ha un consumo <30ma 
dopo 5 minuti di lavoro lo strumento si spegne , per poi riaccandersi dopo 5 minuti.
io penso che sia un problema di assorbimento.
vorrei montare un alinebtatore esterno , mettenco il morsetto 8 al - dell'alimentatore e alimentando il sensore induttivo con il + dell'alimentatore.
vorrei un consiglio se il problema puo essere questo o se puo essere qualcos'altro.
saluti
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 10/07/2018, 11:27
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
con che tensione sta alimentando il TCT101-2ABC? Ha provato ad alimentare a parte lo strumento?
Cordiali Saluti.
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 10/07/2018, 19:02
				by user10371
				buonasera.
lo strumento è alimentato con una 24v alternata esterna.
allego pagina dello schema elettrico.
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 11/07/2018, 9:21
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
nella fase di spegnimento dello strumento la tensione è presente ai capi dei morsetti di alimentazione? Se presente, provi a scollegare tutti gli ingressi e le uscite del contatore. Se persiste il problema anche alimentando solamente il TCT senza alcun ingresso o uscita collegata, le consiglio di contattare il suo rivenditore per una pratica di RMA.
Cordiali Saluti.
			 
			
					
				Re: CONTALITRI
				Posted: 11/07/2018, 10:19
				by Pixsys tecnico 1
				Un'altra prova che può fare è alimentare lo strumento a 230V se possibile, in alternativa alimenti il sensore con un alimentatore esterno (da cui poi può anche alimentare il TCT) portando il negativo sul morsetto 8.