CONTALITRI

Posted: 31/05/2018, 11:01
by user10371
BUONGIORNO.

AVREI BISOGNO DI UN CONTALITRI.

HO UN INGRESSO DA UN SENSORE INDUTTIVO , CHE AD OGNI IMPULSO, MI DEVE FAR CORRISPONDERE UNA QUANTITA IMPOSTABILE DI LIQUIDO.

MI SERVE UN SET DI IMPOSTAZIONE , E UN USCITA CHE SI ATTIVA QUANDO LIQUIDO CONTATO> SET POINT.

HO BISOGNO INOLTRE DI UN INGRESSO DI RESET LIQUIDO CONTATO.

GRAZIE DELLE VS CORTESE RISPOSTA.

Re: CONTALITRI

Posted: 31/05/2018, 11:05
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il modelli idonei per la sua applicazione sono il TCT101-2ABC oppure TCT201-2ABC.
Di seguito il link:
https://www.pixsys.net/it/prodotti/time ... ori/tct101
https://www.pixsys.net/it/prodotti/time ... ori/tct201

Cordiali saluti.

Re: CONTALITRI

Posted: 01/06/2018, 11:16
by user10371
BUONGIORNO .

HO PROVATO A GUARDARE IL MANUALE DELLO STRUMENTO E MI SEMBRA TUTTO CHIARO.

HO SOLO UNA CHIARMENTO , SE PER ESEMPIO IO VOGLIO VISUALIZZARE I LITRI , E AD OGNI LITRO CORRISPONDONO 30 IMPULSI , CHE PARAMETRI DEVO IMPOSTARE .

NEGLI ESEMPI NELE MANUALE CI SONO SEMPRE INCREMENTI DI NUMERI INTERI.

SALUTI E BUONGIORNO

Re: CONTALITRI

Posted: 01/06/2018, 11:50
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
nel suo caso basta impostare il parametro relativo al numero di impulsi necessari per avanzare di una unità a display: [inC1]= 30. Ogni 30 impulsi incrementa di una unità il conteggio.

Cordiali Saluti.

Re: CONTALITRI

Posted: 09/07/2018, 16:04
by user10371
buongiorno .

ho collegato il Vs. contalitriTCT-101-2ABC con 1 sensore induttivo collegato con ..

+ al morsetto 9
- al morsetto 8
out al morsetto 12

il sensore ha un consumo <30ma

dopo 5 minuti di lavoro lo strumento si spegne , per poi riaccandersi dopo 5 minuti.

io penso che sia un problema di assorbimento.

vorrei montare un alinebtatore esterno , mettenco il morsetto 8 al - dell'alimentatore e alimentando il sensore induttivo con il + dell'alimentatore.

vorrei un consiglio se il problema puo essere questo o se puo essere qualcos'altro.

saluti

Re: CONTALITRI

Posted: 10/07/2018, 11:27
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
con che tensione sta alimentando il TCT101-2ABC? Ha provato ad alimentare a parte lo strumento?

Cordiali Saluti.

Re: CONTALITRI

Posted: 10/07/2018, 19:02
by user10371
buonasera.

lo strumento è alimentato con una 24v alternata esterna.

allego pagina dello schema elettrico.

Re: CONTALITRI

Posted: 11/07/2018, 9:21
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
nella fase di spegnimento dello strumento la tensione è presente ai capi dei morsetti di alimentazione? Se presente, provi a scollegare tutti gli ingressi e le uscite del contatore. Se persiste il problema anche alimentando solamente il TCT senza alcun ingresso o uscita collegata, le consiglio di contattare il suo rivenditore per una pratica di RMA.

Cordiali Saluti.

Re: CONTALITRI

Posted: 11/07/2018, 10:19
by Pixsys tecnico 1
Un'altra prova che può fare è alimentare lo strumento a 230V se possibile, in alternativa alimenti il sensore con un alimentatore esterno (da cui poi può anche alimentare il TCT) portando il negativo sul morsetto 8.