ATR171-23ABC-T (TRE SET POINT )
Posted: 16/05/2018, 15:27
Buongiorno, devo usare lo strumento sopra descritto come regolatore di temperatura a 3 step in funzione raffreddamento e con una sonda PT100, mi spiego:
step 1: con set point regolato a 20°C si deve attivare l'uscita 1
step 2: al raggiungimento di circa 25°C si deve attivare anche l'uscita 2
step 3: al raggiungimento di circa 28°C si deve attivare anche l'uscita 3
quando la temperatura inizia a scendere, le uscite si devono disattivare in progressione tenendo però il set impostato.
Grazie
step 1: con set point regolato a 20°C si deve attivare l'uscita 1
step 2: al raggiungimento di circa 25°C si deve attivare anche l'uscita 2
step 3: al raggiungimento di circa 28°C si deve attivare anche l'uscita 3
quando la temperatura inizia a scendere, le uscite si devono disattivare in progressione tenendo però il set impostato.
Grazie