atr620 messaggio ALL2
-
- Posts: 5
- Joined: 16/04/2018, 9:19
atr620 messaggio ALL2
buongiorno. possiedo un atr620 applicato su un forno per ceramica da 6Kw. giorni fa ho dovuto sostituire il teleruttore. Già in questa occasione l'atr aveva prodotto ALL2. Cambiato il teleruttore sembrava andare tutto bene facendo i vari cicli a bassa temperatura (980°C), ma appena ho fatto un ciclo ad alta temperatura (1260°C) a fine ciclo è comparsa nuovamente ALL2. purtroppo non capisco bene ciò che dice il manuale cioè: Solo segnalazione acustica. Non commuta l’uscita ma si attiva il cicalino/buzzer con il display che lampeggia.
I coni pirometrici mostrano che il forno ha raggiunto la temperatura.
Sapete darmi qualche indicazione
anticipatamente ringrazio
angelo zilio
I coni pirometrici mostrano che il forno ha raggiunto la temperatura.
Sapete darmi qualche indicazione
anticipatamente ringrazio
angelo zilio
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr620 messaggio ALL2
Buongiorno,
l'intervento dell'allarme 2 è definito dal parametro P-13 e il suo eventuale setpoint dal parametro P-15. Cosa ha inserito in questi parametri?
Cordiali Saluti
l'intervento dell'allarme 2 è definito dal parametro P-13 e il suo eventuale setpoint dal parametro P-15. Cosa ha inserito in questi parametri?
Cordiali Saluti
-
- Posts: 5
- Joined: 16/04/2018, 9:19
Re: atr620 messaggio ALL2
io non ho toccato nulla a livello di settaggio dell'atr620. il cortocircuito del teleruttore precedente potrebbe aver cambiato i settaggi?Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
l'intervento dell'allarme 2 è definito dal parametro P-13 e il suo eventuale setpoint dal parametro P-15. Cosa ha inserito in questi parametri?
Cordiali Saluti
cordiali saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr620 messaggio ALL2
Buongiorno,
sicuramente il corto non ha cambiato i parametri dell'ATR620, ma può aver causato la comparsa dell'allarme ALL2. Se non si conoscono i parametri di ALL2 è impossibile determinarne la causa dell'intervento.
Cordiali Saluti.
sicuramente il corto non ha cambiato i parametri dell'ATR620, ma può aver causato la comparsa dell'allarme ALL2. Se non si conoscono i parametri di ALL2 è impossibile determinarne la causa dell'intervento.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 5
- Joined: 16/04/2018, 9:19
Re: atr620 messaggio ALL2
okPixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
sicuramente il corto non ha cambiato i parametri dell'ATR620, ma può aver causato la comparsa dell'allarme ALL2. Se non si conoscono i parametri di ALL2 è impossibile determinarne la causa dell'intervento.
Cordiali Saluti.
il p-13 è 1101
il p-15 è 0
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr620 messaggio ALL2
Buongiorno,
dai parametri che mi ha specificato l'allarme 2 è configurato per intervenire e bloccare il ciclo di cottura (P13) se il valore di processo supera gli 0°C (P15). Considerando che è un forno come sono state settate le uscite? Che valore ha il Parametro P05?
Cordiali Saluti
dai parametri che mi ha specificato l'allarme 2 è configurato per intervenire e bloccare il ciclo di cottura (P13) se il valore di processo supera gli 0°C (P15). Considerando che è un forno come sono state settate le uscite? Che valore ha il Parametro P05?
Cordiali Saluti
-
- Posts: 5
- Joined: 16/04/2018, 9:19
Re: atr620 messaggio ALL2
P05 è 1000Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
dai parametri che mi ha specificato l'allarme 2 è configurato per intervenire e bloccare il ciclo di cottura (P13) se il valore di processo supera gli 0°C (P15). Considerando che è un forno come sono state settate le uscite? Che valore ha il Parametro P05?
Cordiali Saluti
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr620 messaggio ALL2
Buonasera,
dalla lista parametri che mi ha inoltrato sembra che il setpoint dell'allarme 2 sia impostato a un valore 0°C (P15). Quindi al superamento di quella soglia il regolatore dovrebbe dare un allarme ALL2. Provi a impostare il parametro P15 a una soglia di lavoro adeguata. Se il problema si ripresenta significa che il regolatore deve essere sostituito perché l'elettronica al suo interno potrebbe essere danneggiata.
Cordiali Saluti.
dalla lista parametri che mi ha inoltrato sembra che il setpoint dell'allarme 2 sia impostato a un valore 0°C (P15). Quindi al superamento di quella soglia il regolatore dovrebbe dare un allarme ALL2. Provi a impostare il parametro P15 a una soglia di lavoro adeguata. Se il problema si ripresenta significa che il regolatore deve essere sostituito perché l'elettronica al suo interno potrebbe essere danneggiata.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 5
- Joined: 16/04/2018, 9:19
Re: atr620 messaggio ALL2
grazie millePixsys tecnico 6 wrote:Buonasera,
dalla lista parametri che ma inoltrato sembra che il setpoint dell'allarme 2 sia impostato a un valore 0°C (P15). Quindi al superamento di quella soglia il regolatore dovrebbe dare un allarme ALL2. Provi a impostare il parametro P15 a una soglia di lavoro adeguata. Se il problema si ripresenta significa che il regolatore deve essere sostituito perché l'elettronica al suo interno potrebbe essere danneggiata.
Cordiali Saluti.