Modulazione ventola con 0-10 V
Posted: 07/03/2018, 18:45
Buongiorno,
vorrei modulare la velocità di una ventola in funzione della temperatura di una massa riscaldata.
Supponendo che la temperatura della massa possa variare da 20°C a 300°C , mi servirebbe una uscita
3-10 V lineare nel campo di temperatura 100-300°C (la ventola si muoverebbe solamente con la certezza di generare aria calda).
Per alcuni test ho impiegato un ATR243ABC ma senza raggiungere l'obbiettivo prefissato.
Operando sui parametri 67-68-69 ho potuto solo notare la variazione 0-10V all'attivazione dell'out piuttosto che alla forbice tra
setpoint e temperatura ambiente.
Qualche suggerimento per impostazioni?
Grazie
vorrei modulare la velocità di una ventola in funzione della temperatura di una massa riscaldata.
Supponendo che la temperatura della massa possa variare da 20°C a 300°C , mi servirebbe una uscita
3-10 V lineare nel campo di temperatura 100-300°C (la ventola si muoverebbe solamente con la certezza di generare aria calda).
Per alcuni test ho impiegato un ATR243ABC ma senza raggiungere l'obbiettivo prefissato.
Operando sui parametri 67-68-69 ho potuto solo notare la variazione 0-10V all'attivazione dell'out piuttosto che alla forbice tra
setpoint e temperatura ambiente.
Qualche suggerimento per impostazioni?
Grazie