Page 1 of 1

Programmazione timer TCT101-1ABC

Posted: 28/02/2018, 16:23
by user16912
Buongiorno, ho comprato per la prima volta un Vs. timer attraverso un rivenditore indicando le mie esigenze, ovverosia il timer una volta attivato deve funzionare in modalità ON OFF continua fino a quando non viene fermato. Oltre a ciò il timer deve avere la caratteristica di avere un ritardo alla partenza iniziale di minimo 2 secondi fino a 12 ore. Adesso ho provato a programmarlo ma non riesco. Le chiedo gentilmente se mi può inviare la programmazione dettagliata per poter ottenere quanto segue:
- partenza timer in OFF (tempo 3 secondi)
- timer in ON (tempo 12 secondi)
- ritardo alla partenza 10 secondi
Inoltre volevo sapere se era possibile programmare l'interruzione del timer dopo un certo numero di cicli.
Grazie in anticipo
Lamonica Pietro

Re: Programmazione timer TCT101-1ABC

Posted: 01/03/2018, 14:31
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il TCT101-1ABC, non dispone di un ritardo alla partenza. Si può impostare il parametro 1.[Func.] = "oSci" dove il tempo T1 si alterna con il tempo T2 ripetutamente. In funzione dei tempi T1 e T2 si possono decidere le modalità di attivazione e spegnimento dei relè in uscita Q1 e Q2 (parametri 13.[Out1] e 14[Out2]). Per lo start,stop e reset dello strumento si può utilizzare l'ingresso digitale I1 e relativo parametro 9.[Fin1], oppure la modalità "Function Key Up", parametro 12.[F.t.u.P]. Il TCT101-1ABC è un timer, per cui non conta il numero di cicli, quindi non si può mettere in Stop il timer dopo un numero di cicli di oscillazione di tra T1 e T2. Per fare ciò bisognerebbe appoggiarsi un TCT101-2ABC che è un contatore e relativa cablatura elettrica che permetta di "contare" il numero di aperture o chiusure del relè del TCT101-1ABC.
Il alternativa si potrebbe utilizzare un PLC.

Cordiali Saluti.