Page 1 of 1

ATR121-AD visualizzatore

Posted: 23/02/2018, 17:09
by user15677
Buonasera,
vorrei utilizzare un ATR121AD come visualizzatore, da associare al potenziometro Gefran PC-M-0100 di cui allego la scheda tecnica.
Essendo che non si può utilizzare come una resistenza variabile, volevo utilizzarlo collegandolo agli ingressi destinati ai "segnali normalizzati in corrente e tensione", collegandolo cioè ai morsetti 9,11 e 12. Mi sapete indicare se è corretto? Devo impostare qualche parametro affinché l'uscita SSR mi dia sempre l'alimentazione al morsetto 9?
Grazie.

Re: ATR121-AD visualizzatore

Posted: 27/02/2018, 9:12
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
l'uscita sul morsetto 9 è sempre attiva ed ha una tensione di 12 o 24 Vdc, in base all'alimentazione dello strumento. Supporta una corrente massima 30mA. Nel caso si voglia utilizzare un segnale normalizzato 4-20mA deve utilizzare il morsetto 9 per l'alimentazione del sensore e l'uscita del sensore sul morsetto 12. In questo modo genera un loop passivo 4-20mA. I parametri per la gestione del loop passivo 4-20mA sono i seguenti:

2.[SEn] = "4.20"
6.[Lo.n] = -->inserire il valore minino fondo scala
7.[Hi.n] = -->inserire il valore massimo fondo scala
8.[LAt] = "std" --> vedere paragrafo 9.5 del manuale per funzione Latch On

Cordiali Saluti.