Buongiorno,
Premetto che ho bisogno di impostare sulle due uscite una allarme di minima e uno di massima.
La domanda riguarda il come si comporta lo strumento in caso di anomalia o guasto dello stesso ATR ?
In altre parole, se si scollega la sonda o c'è un guasto Hardware all'ATR posso indirizzare tali allarmi ad una delle due uscite? (come fosse un allarme di minima o massima)

Saluti
Roberto

Re: Allarmi ATR 142

Posted: 12/02/2018, 8:45
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
i parametri 13[c.S.E.] e 26.[A.1.S.E], definiscono lo stato dei relè in caso di errore hardware, come ad esempio la rottura della sonda.

Cordiali Saluti.