errore E-05

Posted: 12/01/2018, 16:33
by user16627
Salve,
abbiamo un trasmettitore di umidità RH-96 3GA controllato da un regolatore ATR-142. Il regolatore segnala il seguente errore: E-05. Quale sarebbe il problema? Cosa fare?

Re: errore E-05

Posted: 15/01/2018, 9:46
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
l'errore E-05 riguarda il malfunzionamento della sonda che può dipendere da una errato collegamento della sonda allo strumento, una errata configurazione dei parametri o la rottura fisica della sonda. Controlli nel manuale utente il collegamento da eseguire e i parametri da impostare.

Cordiali Saluti.

Re: errore E-05

Posted: 15/01/2018, 16:31
by user16627
Il guasto si è manifestato in seguito ad un lavaggio. Cosa pensa si possa fare?

Re: errore E-05

Posted: 16/01/2018, 8:49
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
in questo caso presumo non sia un problema di configurazione dei parametri. Bisogna accurare se si è guastata la sonda o lo strumento. Per la verifica dell'hardware proceda nel seguente modo:

1. Entri nella configurazione dei parametri.
2. Imposti il parametro [SEn] a valore "tck".
3. Stacchi la sonda ed esegua un cortocircuito tra i morsetti 11-12.
4. Verifichi che la temperatura letta dallo strumento sia pressoché quella ambiente. Se si discosta molto da quella reale significa che lo strumento si è guastato.
5. In caso contrario di lettura temperatura ambiente corretta, provi a sostituire la sonda e ripristinare la configurazione precedente del parametro [SEn].

Cordiali Saluti.