Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
-
- Posts: 5
- Joined: 18/12/2017, 23:41
Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Buongiorno,
ho ricevuto alcuni vostri componenti e per aiutare un amico mi ci sono subito impegnato sopra. Per cominciare ho voluto provare a riprodurre il vs esempio con le pagine analogiche e digitali avendo a mia disposizione i giusti componenti. Il tutto funziona alla grande, ma quando vado ad aggiungere un secondo MDM260-5AD, fisicamente nella rete modbus dopo averlo settato con id = 3 e a livello software su Movicon, essendo in possesso di un TD700, tutto il progetto smette di funzionare. Nella fattispecie i vari MDM non comunicano più tra di loro.
Ho aperto i file di log relativi al progetto sul TD700 e i messaggi che reputo esplicativi sono:
1/11/2018 11:57:12 PM Com. Driver : Communication error : station MCM260-3AD, error COM2:: The selected COM port is either not supported or is being used by another application. Please select another port.
1/11/2018 11:57:12 PM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: The selected COM port is either not supported or is being used by another application. Please select another port.
...
1/12/2018 12:01:31 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: Rx Timeout !
1/12/2018 12:01:36 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-3AD, error COM2:: Rx Timeout !
...
1/12/2018 12:03:53 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: Rx Timeout !
La cosa più strana è che tornando alla vostra configurazione iniziale, andando a cancellare la nuova stazione e a scollegare fisicamente l'ultimo MDM inserito, il progetto comunque non riparte. Ho capito, dopo molte prove, che solo dopo aver riscaricato il file .zip, estratto e trasferito, il progetto ha ricominciato a funzionare.
Help me, please....
Grazie
Claudio
ho ricevuto alcuni vostri componenti e per aiutare un amico mi ci sono subito impegnato sopra. Per cominciare ho voluto provare a riprodurre il vs esempio con le pagine analogiche e digitali avendo a mia disposizione i giusti componenti. Il tutto funziona alla grande, ma quando vado ad aggiungere un secondo MDM260-5AD, fisicamente nella rete modbus dopo averlo settato con id = 3 e a livello software su Movicon, essendo in possesso di un TD700, tutto il progetto smette di funzionare. Nella fattispecie i vari MDM non comunicano più tra di loro.
Ho aperto i file di log relativi al progetto sul TD700 e i messaggi che reputo esplicativi sono:
1/11/2018 11:57:12 PM Com. Driver : Communication error : station MCM260-3AD, error COM2:: The selected COM port is either not supported or is being used by another application. Please select another port.
1/11/2018 11:57:12 PM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: The selected COM port is either not supported or is being used by another application. Please select another port.
...
1/12/2018 12:01:31 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: Rx Timeout !
1/12/2018 12:01:36 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-3AD, error COM2:: Rx Timeout !
...
1/12/2018 12:03:53 AM Com. Driver : Communication error : station MCM260-5AD, error COM2:: Rx Timeout !
La cosa più strana è che tornando alla vostra configurazione iniziale, andando a cancellare la nuova stazione e a scollegare fisicamente l'ultimo MDM inserito, il progetto comunque non riparte. Ho capito, dopo molte prove, che solo dopo aver riscaricato il file .zip, estratto e trasferito, il progetto ha ricominciato a funzionare.
Help me, please....
Grazie
Claudio
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
buongiorno,
avrei bisogno di un printscreen di come ha configurato le risorse di progetto su LogicLab e le station di Movicon. Ma utilizza il driver pixsys o il modbus rtu di movicon? Per quanto riguarda le MCM260 controlli che siano settati correttamente i parametri del Modbuss. In caso segua la procedura descritta sul manuale al 5.1.
Cordiali Saluti.
avrei bisogno di un printscreen di come ha configurato le risorse di progetto su LogicLab e le station di Movicon. Ma utilizza il driver pixsys o il modbus rtu di movicon? Per quanto riguarda le MCM260 controlli che siano settati correttamente i parametri del Modbuss. In caso segua la procedura descritta sul manuale al 5.1.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 5
- Joined: 18/12/2017, 23:41
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Penso di aver capito il problema. Non ho fatto nulla su LogicLab....
Per adesso grazie.
Claudio
Per adesso grazie.
Claudio
-
- Posts: 5
- Joined: 18/12/2017, 23:41
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Scusate l'ignoranza, ma ho necessità di configurare LogicLab se uso solo il sottoscritto del TD700?
Grazie
Claudio
PS. Scusate se ho detto qualche castroneria.
Grazie
Claudio
PS. Scusate se ho detto qualche castroneria.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Buongiono,
scusi ma non ho ben capito cosa intenda per "uso solo il sottoscritto del TD700?"...
Ad ogni modo le lascio il link al forum dove sono presenti i video tutorial sull'uso e configurazione di LogicLab e Movicon.
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1766
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1767
Cordiali Saluti.
scusi ma non ho ben capito cosa intenda per "uso solo il sottoscritto del TD700?"...
Ad ogni modo le lascio il link al forum dove sono presenti i video tutorial sull'uso e configurazione di LogicLab e Movicon.
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1766
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=1767
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 5
- Joined: 18/12/2017, 23:41
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Buon pomeriggio,
scusi il correttore di android, intendevo di che utilizzo solo il SoftPLC del TD700. Cmq ho compreso dove sta il problema: il LogicLab in autostart non parte da solo ed avviandolo in manuale riesco a vedere dalla finestra di Log che vi è un errore nel lancio del plug-in.
Cercherò di avviarlo a mano per decifrare meglio l'errore.
Grazie
Claudio
scusi il correttore di android, intendevo di che utilizzo solo il SoftPLC del TD700. Cmq ho compreso dove sta il problema: il LogicLab in autostart non parte da solo ed avviandolo in manuale riesco a vedere dalla finestra di Log che vi è un errore nel lancio del plug-in.
Cercherò di avviarlo a mano per decifrare meglio l'errore.
Grazie
Claudio
-
- Posts: 5
- Joined: 18/12/2017, 23:41
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Ho provato a lanciare l'eseguibile manualmente ma ho lo stesso tipo di problema, cioè non riesco a vedere chiaramente l'errore.
Ho notato poi che la versione del TDControlPanel è 1.03, può influire?
Grazie
Claduio
PS. Sono certo che il LogicLab sul TD700 non sia in esecuzione perchè scansionando le porte del HMI la 5000 risulta chiusa ( sono aperte solamente le 21, 990, 5800 e 5900 ).
Ho notato poi che la versione del TDControlPanel è 1.03, può influire?
Grazie
Claduio
PS. Sono certo che il LogicLab sul TD700 non sia in esecuzione perchè scansionando le porte del HMI la 5000 risulta chiusa ( sono aperte solamente le 21, 990, 5800 e 5900 ).
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Buongiorno,
il Td control Pannel 1.03 non riguarda il problema in essere. Molto probabilmente bisogna aggiornare il software del TD700.
Il nostro servizio tecnico la ricontatterà via mail per la risoluzione del caso.
Cordiali saluti.
il Td control Pannel 1.03 non riguarda il problema in essere. Molto probabilmente bisogna aggiornare il software del TD700.
Il nostro servizio tecnico la ricontatterà via mail per la risoluzione del caso.
Cordiali saluti.
-
- Posts: 4
- Joined: 29/01/2014, 17:43
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Bunogiorno,
mi è appena stato recapitato il nuovo 710 con versione del sw aggiornata.
Al primo avvio tutto ok, nella schermata vedo l'indirizzo di default ed il tag SOFT-PLC OK.
Aggiorno l'indirizzo ip, adattandolo alla mia rete, provo la connessione tramite il software LogicLab => ok,
scarico il progrmma nel plc => ok,
avvio movicon nel notebook e tramite il protocollo TCP installo il programma => ok,
avvio dal notebook il programma Movicon nel TD710, che mi restituisce il seguente errore
"Com. Driver: Communication error : station PIXSYS_SOFTPLC, error symbol table mismatch - plc"
Il programma sul LogicLab è stato sviluppato scegliendo il TD710 durante la configurazione della risorsa nella schermata del nuovo progetto.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie
Claudio
mi è appena stato recapitato il nuovo 710 con versione del sw aggiornata.
Al primo avvio tutto ok, nella schermata vedo l'indirizzo di default ed il tag SOFT-PLC OK.
Aggiorno l'indirizzo ip, adattandolo alla mia rete, provo la connessione tramite il software LogicLab => ok,
scarico il progrmma nel plc => ok,
avvio movicon nel notebook e tramite il protocollo TCP installo il programma => ok,
avvio dal notebook il programma Movicon nel TD710, che mi restituisce il seguente errore
"Com. Driver: Communication error : station PIXSYS_SOFTPLC, error symbol table mismatch - plc"
Il programma sul LogicLab è stato sviluppato scegliendo il TD710 durante la configurazione della risorsa nella schermata del nuovo progetto.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie
Claudio
-
- Posts: 4
- Joined: 29/01/2014, 17:43
Re: Aggiunta nuovo MDM260-5AD a vostro esempio
Aggiungo due foto relative al log del LLExecGUI che potrebbero essere interessanti.
Inoltre quando effettuo il trasferimento del programma nel SoftPlc il LogicLab a fine caricamento mi avverte che il download della symbol table => ok
Grazie mille
Claudio
Inoltre quando effettuo il trasferimento del programma nel SoftPlc il LogicLab a fine caricamento mi avverte che il download della symbol table => ok
Grazie mille
Claudio
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.